    Teorētiski jau zinu atbildi uz savu jautājumu, bet varbūt praksē tas strādā savādāk?
    Ķošai dzīvoklis ar 20A vienas fāzes ievadu, kas ir 4.4kW. Dzīvoklī uzstādīts boileris, ar maksimālo jaudu 2kW (šobrīd nepateikšu, vai tiek darbināts uz max jaudu, bet domāju ka nē), nezināmas izcelsmes caurplūdes boileris ar nezināmu jaudu, 2kW cepeškrāsns, veļasmašīna un čaiņiks. Protams vēl ledusskapis, LED TV un pārējā iedzīve.

    Dzīvoklī nav gāzes vads, līdz ar to negribas čakarēties ar baloniem. Bija doma uzstādīt indukcijas virsmu, bet tai kopējā max jauda ir 7kW. Un izskatās, ka elektriskās virsmas arī ir tik pat prasīgas.

    Tātad matemātiski tas viss neliekas kopā, bet kā ir praksē? Ja negriež visus 4 riņķus uz max un vienlaicīgi necep pīrādziņus, tad varbūt ir iespējams tā dzīvot? Vai aizmirst indukciju un skriet pēc balona?

  2. #2
    Pieredzējis lietpratējs
    Join Date
    02-11-07
    Posts
    2,198
    Rep Power
    213

    Default

    Parasta hruščovka tipa maja, ar jauno elektroinstalaciju no skapja, sit salidzinišo ''regulāri ārā'' reizi 2-3ned. jo sanak vienlaicigi taja bridi, veļene griežas vannasistabā, tv vieistaba iet, kaut kur gaismas saslegtas, virtuve, indukcijas virsma iet 1-2 riņķi + cepene + tvaika nosucejs. esam jau sakuši piešautiet ka taja bridi pietiek vismaz veļeni atslegt no tās ''ķēdes'' un tad pietiek jaudas.

    Gan jau ari Jums pietiktu jaudas, viss atkarigs cik tie vadi/kontakti dzivi, un ja nesarubi visu vienlaicīgi tad pavilks.

  3. #3

    Default

    No skaitītāja ir ievilkts 3x2.5mm2 kabelis, kas šķiet ir pietiekami priekš 20A. Dzīvoklī gan gudrīšī ir salikuši 20A automātus, kas noteikti jānomaina uz 16A. +vēl uz cepeni aizvilkts 3x1.5mm2 vads. To drošvien caur grīdlīsti jāpārvelk tas pats 2.5mm2.
    Tik tavā gadījumā no vienādojuma izņemts arī boileris.

  4. #4
    Pieredzējis lietpratējs
    Join Date
    02-11-07
    Posts
    2,198
    Rep Power
    213

    Default

    virtuvei jau standarts 2.5mm vadu liek, un tad pa dzivokli parasti atkariba, kas, kur, iet liek 1.5 un pietiek. Jo parasti pārējās telpās/istabās ko lieto, televizorus, kompjus neko jau parasti jaudīgāku par tām ierīcēm neliek.

    edit: kā arī atkarigs kā rozetes saslēgtas, ''ķēdē'' ka viens vads pienakošais un no ta barojas visas citas rozetes vai kaut ka tiek dalitas tas rozetem pieejošais vadi utt utt. loti daudz butiski faktoru, bet viss beigas atduries cik A vispar paredzets dzivoklim.
    Last edited by shteecers; 3 Weeks Ago at 15:29.

  5. #5
    Pieredzējis lietpratējs andrisri's Avatar
    Join Date
    14-03-11
    Posts
    4,913
    Rep Power
    486

    Default

    Quote Originally Posted by thesame- View Post
    Tātad matemātiski tas viss neliekas kopā, bet kā ir praksē? Ja negriež visus 4 riņķus uz max un vienlaicīgi necep pīrādziņus, tad varbūt ir iespējams tā dzīvot? Vai aizmirst indukciju un skriet pēc balona?
    Praksē ir tā - jādomā līdz kura iekārtas ir vienlaicīgi ieslēgtas un nebūs jāskraida slēgt atpakaļ izsistos drošinātājus
    Boileris ir lielākā sāpe tajā pasākumā, jo nezini kad tam ienāk prātā ieslēgties lai uzturētu temperatūru, bet normāliem boileriem ir puses jaudas režīms un nez, tur vēl varētu kaut kādu taimeri piekonsturēt, lai piem. silda tikai naktīs..
    Gāze balonos ir ļoti neērta, dārga, tai izdegot paliek visās malās lipīgi pleķi, nu nafig šo nevajag.
    Cepeškrāsnis gāzes vispār ir viens liels gemarojs, kurās neko normāli nevar izcept.

  6. #6

    Default

    Boileri nomierināt kāreiz ir visvienkāršāk.

    Bet vispārīgi es prasītu sadales tīklam pēc 3-fāzes 16A pieslēguma. Tas nomināli ir 10kW un pīķos jūtami vairāk tur.

  7. #7

    Default

    Boilerim ir 800, 1200 un 2000W režīmi. To principā var noglušīt uz 800, tad principā var darbināt divus riņķus un cerēt, ka neizsitīs. Es gan nezinu, kā ar veļeni. Kā saprast, cik tā tērē? To diez varētu darbināt paralēli?
    3 fāžu filciens šķiet ir nedaudz aizgājis. Remonts principā pabeigts un jaunus vadus vilkt baigi negribās.

  8. #8

    Default

    Nooopietni?!! Nu tad iesālies, nopērc daudz svecītes un sērkociņus.

    Ja pa tēmu, tad tik un tā ir jēga no 3 fāzēm kaut vai tāpēc, ka nepārdomātajā variantā ievilksi līdz saviem automātiem un tad jau vismaz smagos patērētājus pa fāzēm izmētāsi. Jebšu tev ir viens vienīgs rubiļņiks uz visu dzīvokli?

  9. #9

    Default

    Nē, ir atsevišķi automāti uz virtuves rozetēm, pečku, boileri un apgaismojumu. Varbūt jau var to vadu pārvilkt kaut kā civilizēti. Vads ielaists pa reģipš griestiem. Bet tur sanāk tāda smadzeņu ķirurģija caur ānusu. Kādas ir izmaksas velkot 3 fāzes? Tur atnāk no sadalenes, noņem plombi un dari ko gribi vai ir kaut kāda uzstādīšans izmaksa? Un pēc tam sanāk lielāka pieslēguma maksa un pārējais pēc patēriņa?

  10. #10

    Default

    3 fāzes 16A. Mēneša maksa par pieslēguma jaudu: 3.87 EUR

    Būs jāmaina skaitītājs, būs neliels projekts un tā nomaiņu drīkst veikt tikai sertificētie elektriķi. Vari vēl mēģināt pacelt pieslēguma jaudu, ja Sadales tīkls tam piekritīs, 1 fāzei ir flatrate uz 1.50 Eur. Var gadīties, ka nāksies tad arī līdz saviem rubiļņikiem normālu vadu pievilkt tik un tā un tad tur šāds Sadales Tīkla pakalpojums maksā sīkumus

    Man liekas, ka jaudas pacelšanas izvērtējumu pat varēja onlainā pasūtīt. https://mans.e-st.lv/lv/private/piet...palielinasana/

  11. #11

    Default

    Nafig 4 riņķu likt, ja skaidri zin ka izbliezīs, ja visus ieslēgs. Uzliec 2 riņķu un vēl vienu amputē

  12. #12

    Default

    Jo sākotnēji bija paredzēta gāze un jau izzāģēts caurums lielajai virsmai, bet tad sāka domāt par gāzes pleķiem un balonu mainīšanas čakaru.
    Spriežot pēc pieteikuma formas, sadales tīkls pieslēguma jaudu ceļ tikai līdz 25A, kas arī ir tik 5.5 kW, bet ar to jau varbūt var iemācīties dzīvot.

    Zvanīju uz ST, tur gan konsultants nemācēja atbildēt par konkrēto kārtību un pieļāva iespēju, ka var palielienāt vairāk par 25A. Tas viss gan jāsaskaņo ar pārvaldnieku, kurš iespējams var neapstiprināt jaudas palielināšanu.

  13. #13

    Default

    Ir indukcijas virsmas ar 4.6kW, piemēram https://pta.lv/lv/iebuvejama-tehnika...sch-pue645bb2e

    Tāda virsma tik ātri neuzsildot un tā tālāk, bet neesmu aizmidzis gaidot, kad kartupeļi uzcepsies. Ēdienu pagatavot tāpat var jūtami ātrāk, nekā uz gāzes. Man dzīvoklim pieslēguma stiprums ir 25A, viena fāze.

  14. #14

    Default

    O, paldies par ieteikumu. Tajā sērijā ir pat 3.7kW virsmas.
    https://www.1a.lv/compare/products/s...sch_pue612ff1j

  15. #15

    Default

    Jautājums par saistītu tēmu - pieslēguma gāze sadeg tīrāk par balonu gāzi?

  16. #16

    Default

    Izskatās, ka tai sērijai jaudas ierobežojumu var mainīt:
    ™ˆ Funkcija “Power-Management”. Sildvirsmas kopējās jaudas ierobežošana
    Pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no sildvirsmas maksimālās jaudas.
    ‹ Izslēgta. Sildvirsmas maksimālā jauda. */**
    ‚ 1000 W – minimālā jauda.
    ‚. 1500 W
    ...
    „ 3000 W – ieteicams, ja ir 13 A.
    „. 3500 W – ieteicams, ja ir 16 A.
    … 4000 W
    …. 4500 W – ieteicams, ja ir 20 A.
    ...
    Š vai Š. Sildvirsmas maksimālā jauda.**

  17. #17
    Pieredzējis lietpratējs smartdevil's Avatar
    Join Date
    11-09-07
    Posts
    4,368
    Rep Power
    242

    Default

    Ja tas protams aktuāli, tad iesaku piemeklēt ar 4 spolēm vienā rindā uz diviem riņķiem. Tad arī var lielāku katlu atļauties iegadāties. Vai nu kādās specenēs saprast spoles lielumu. Kad es pirku, lielā riņķa zimējums bija kā mārketings, jo apakšā bija tāda paša diametra spole kā citiem riņķiem.

  18. #18

    Default

    Quote Originally Posted by thesame- View Post
    Jautājums par saistītu tēmu - pieslēguma gāze sadeg tīrāk par balonu gāzi?
    Pilnīgi dažādas: pieslēgums = metāns, balons = propāns/butāns. Gāzes plītij citas dīzes vajag, sadegšanas tīrība gan jau vienāda, jo tos nosēdumus primāri rada sadegošais merkaptāns, kas tiek pievienots abām gāzēm.

  19. #19

    Default

    Neliels update. Uzrakstījām pieteikumu uz ST. Viņiem formā max varēja norādīt 25A, bet komentārā ierakstīju, ka gribētu 40A. Tas ir maksimums, ko piedāvā vienas fāzes pieslēgumam. ST apstiprināja. Vienas fāzes pieslēgumam arī rēķins paliek nemainīgs. ST jāsamkasā par plombes atjaunošanu un pieslēguma ierīkošanu. No viņiem atnāca pats tizlākais un nesaprotamākais rēķins pasulē, bet šķiet, ka kopumā ~40Eur. Faktiski, viņi dod zaļo gaismu noraut plombi un mēs daram ko gribam. Šobrīd tik lielākā sāpe ir ievilkt atbilstošu vadu pēc jau izdarīta remonta. Labākā ideja šobrīd ir nečakarēt reģipša griestus un koridorī salikt karnīzes, zem kuras tad izvilkt 3x4mm2 vadu līdz virtuvei, tad pa penāli gar sadalīti nolaist līdz grīdlīstei. Attiecīgi pa to pašu penāli pieslēgties sadalei un tālāk pa grīdlīsti līdz indukcijai aizvilkt piemērotu vadu.

  20. #20

    Default

    mūžu mācies jebkuriem vadiem gofru likt ar striķi iekšā